直流电机打火问题请教?

提问者:猪猪爸爸222014-08-12 00:00

有一台Z4-160-3130KW的直流电动机,西安电机厂生产,励磁180V,电枢电压440V,自2002年4月开始使用,使用基本上是生产12小时停机12小时,生产负荷达到了额定负荷的70%。该电机运行一直正常,自2005年11月份发现电机打火,更换了磨短的电机碳刷后,电机仍旧打火。刷架下侧有不

最佳答案

刚处理了两台有同样现象的电机,其中一台碳刷的部分压簧经常断裂,我们怀疑换向器失圆,下线抽芯后送到机修间,重新车换向器后基本消除了不正常的打火。建议楼主仔细观察一下换向器表面有无磨损(从颜色、反光等情况判断)。 58车>>