提问者:Hawk_Chuang2013-10-18 00:00
1,外机毛细管冰堵 解决措施:将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机运行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。 经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。 2,蒸发器连接管漏 解决措施:补焊后再次打压无漏点,抽真空定量加氟后工作正常。 经验总结:对于一些漏点很内外机都很难找到时,要特别注意蒸发器连接管处,此处十分隐蔽,往往很难发现。
回答者:gvmzor2016-10-18 00:00
你好、你这情况可能是里面风门电机卡住,先用电脑看看空调系统有没有故障码58车
提问者:xihling68h2015-11-30
楼主,具体要看压缩机是否能够启动工作,如果压缩机工作,说明不是电源的问题,如果压缩机不工作,有可能是电源线路的问题。
提问者:匿名网友2014-05-30
你好!x1的空调滤网在前挡风玻璃前面的盖板内,不是圆筒的是长条状的。希望回答对您有帮助!58车
提问者:waks3l7uxq82015-09-20
还出风吗?如果风小,一般是前蒸发箱温度传感器问题,找师傅检查一下吧,58车
提问者:xiangyan1762015-12-04
你好 可能是没按AC 或则是热空调旋钮调控问题
提问者:renwen20082016-08-15
你好X1的空调面板就是空调模块,大概需要2000块钱左右,如果有什么不明白的?58车竭诚为您服务!
提问者:喜之郞的花絮2016-09-05