提问者:xjianjian13142013-08-23 00:00
分体冷风型天井式KF-72W/TBIDS珠海格力空调故障....开机几分钟后自动停机....过几分钟又自动运行..反复这样...但室温远超过机器的设置温度...红黄灯一直的不停闪烁....制冷时制冷.排水都正常..电容也没问题...跪求高手指点...解决了再追加分的
珠海智冷服务:空调制冷的专业卫士。原因是:外机翅片脏堵,或外机风扇电机不转,我修过好几台都是外机电机不转造成的高温高压保护而停机又起动的。另个一个原因就是室内电路板的过流检测是路不正常,要注意查看。如果还不行的话就找我们去维修,收费合理。谢谢,希望能帮到你。在网上可以搜到我的联系电话啊!
回答者:kindboygood2016-08-23 00:00
E7空调故障代码为通讯故障,连机线连接的顺序可能出错,建议找售后人员上门排查下。空调故障代码含义E1 室温传感器有故障E2 室内盘管传感器有故障E3 室外环温传感器有故障E4 室外盘管传感器有故障E5 过电流保护E6 管
提问者:aohv50062016-11-29
这个不是问题,关于细节您仔细阅读说明书就明白了!
提问者:sky2ekin2013-06-18
空调扇是骗人的东西,它只是在电扇的进风处加水,用加快水的蒸发来吸收一点热量,但是微乎其微。功能和普通电扇一样,是加快人身上水的蒸发吸收热量,使人感到凉爽。 空调扇好处是省电,不能降温; 空调费电,象楼上所说,破坏
提问者:dengsheng8832013-07-03
面板与主板间通讯故障
提问者:lz88892013-05-25
拔了插头,拿掉遥控电池,过一会再开,开机时遥控要选择正确的模式和度数,如果开机时还会闪灯那只能叫保修,是电路故障,应该是温度探测器的问题。
提问者:myhkc2013-07-12
(1)、冬天开制热无反应该是压缩机没工作,或者是制冷剂泄漏等原因,使内机盘管不能热起来,因为内机设有防冷风设计,管温传感器(负温度系数热敏电阻)没检测到热量阻值没有发生变化,不会发出信号驱动内风机运转。 (2)、夏天开制
提问者:五rgqhhl2013-08-24