我家住一楼,三间,集中供热,10年了,总是南面的两间热,北面的那一间很少热过,热也是温乎,请问是否和楼上的住户加装热交换器有关,原先厨房凉台没暖气,楼上的住户都自己加装了。而且我发现我家的暖气片上没有排气阀,现在正在供热,现在能否修理?

最佳答案

XXXXXX: 您好,对于你所上述的问题,我发表我的几点看法,希望能给你带来帮助! 1,您家的供暖方式应该是上下串联的供暖系统,这样来讲,顶楼的住户应该是最热的,你可以到顶楼的用户看看与你相对应的这组暖气,效果怎么样,如果也是底于其他的温度,你有必要检查一下,这组暖气是否处于系统的末端?或者是哪个串联阀门没有开足? 2,楼上住户安装热交换器和加装暖气,对你采暖的影响是可以肯定的,你可以到上面看看,他的进水和回水之间有没有加串联管(把回水和进水管直接连通的管道)?如果有,你可以把串联管的阀门开启到最大状态,把通过他们家热交换器的阀门稍微关闭一点,这样可以加大分支立管的循环量。 举个比例:如果是六层楼的住宅楼,采取你现在这样的供暖方式,应该是6-2楼都有串联管,1楼没有串联管,水流直接通过暖气循环,通过调节6-2楼的串联阀门、暖气支阀门,来达到1-6楼基本温度平衡的目的! 3,上下串联的系统在一楼不设手动排气阀门,在顶楼暖气设置手动排气阀门,主供水末端设置自动排气阀门,每年到供暖时节,由回水管往系统进行注水,所以底层用户基本不可能产生气堵。 4,你这样的情况现在修理是不太方便的,必要时可以关闭这趟支管的进回水阀门进行修理,(与你相对应的这组暖气,供水阀门在顶楼,回水阀门在您家暖气旁边,或者就是在地下室)。